23 октября 2011 года в кормоцехе ОАО «Снежка» (Брянская область, п. Путевка) произошла авария, связанная со взрывом пылевоздушной смеси в здании отделения дробления кормоцеха, которое полностью разрушено, оборудование не подлежит восстановлению. В результате аварии погибли два слесаря-оператора и один водитель получил легкую степень тяжести повреждения здоровья. Общий экономический ущерб от аварии составил 45 723 413 рублей.
При расследовании к технической причине аварии отнесено самовозгорание слоя пыли, отложившейся на поверхности сортировки С7-1000 (располагалась на втором этаже здания отделения дробления), которому предшествовало трение балансира о днище корпуса и его нагрев до температур, превышающих температуру воспламенения осевшей пыли, с последующими взрывами взрывоопасной пылевоздушной смеси в объеме помещения сортировки и распространением взрывного горения по трубопроводам приточной аспирации (вентиляции) рабочих помещений отделения дробления, а также по лестничной клетке (не была изолирована от рабочих помещений тамбур-шлюзами) по всем этажам здания.
Несоблюдение пылевого режима на опасном производственном объекте, выразившееся в отсутствии герметизации оборудования и самотёков (заткнутые ветошью отверстия и щели в оборудовании и материалопроводах); отсутствие комплекса мероприятий по осуществлению производственного контроля; отсутствие надлежащего технического обслуживания технических устройств; отсутствие аттестации в области промышленной безопасности по хранению и переработке растительного сырья (Б11) у руководителя, специалистов и рабочих были отнесены комиссией к одним из основных организационных причин.
На момент аварии кормоцех эксплуатировался с многочисленными нарушениями требований промышленной безопасности: отсутствовали система локализации взрыва (ЛСВ) и легкосбрасываемые конструкции (ЛСК); не оборудованы тамбур-шлюзами дверные проемы в противопожарных стенах и перегородках, отделяющих помещения категории «Б» друг от друга и от помещений других категорий, коридоров и лестничных клеток; не оснащены взрыворазрядными устройствами, РКС, датчиками подпора, устройствами контроля сбегания ленты нории №№ 11, 12 и 13; дробилка ДМС-5, установленная в 2006 году, эксплуатировалась без разрешения Ростехнадзора на применение.
Также расследованием установлены несоответствия используемых электротехнических устройств и кабельных проводок классу взрывоопасных и пожарных зон требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). На месте аварии обнаружен самодельный переносной светильник, закрытая куском транспортерной ленты клеммная коробка электродвигателя на самодельном винтовом шнеке.