Перейти к содержимому


Сигнализация протечек


  • Вы не можете ответить в тему
Сообщений в теме: 26

#1 MaxiDron

MaxiDron

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений
  • ГородБря

Отправлено 16 января 2015 - 11:57

После того, как сегодня лопнула колба магистрального фильтра, задумался о системе сигнализации протечек.

 

У кого-нибудь есть опыт использования? Кто-то в Бря ими занимается? Что по деньгам выйдет?



#2 Lexmal

Lexmal

    Обитатель

  • Пользователи
  • 949 сообщений

Отправлено 16 января 2015 - 12:06

Вот эти мне хвалили http://www.neptun-mcs.ru/ Есть ли в Брянске не знаю.


В Брянске две беды - дураки и дороги! Что делать с одной из них понятно...закатать в асфальт...а вот, что делать с дорогами не понятно


#3 Гик

Гик

    Участник

  • Пользователи
  • 3 349 сообщений

Отправлено 16 января 2015 - 12:23

Аквасторож  возит http://www.datalab.ria-link.ru/

 

http://bryanskonline...r/322-krolik57/ 

 

Дешевле страховку купить за 800руб/год.


Сообщение отредактировал Гик: 16 января 2015 - 12:28


#4 Takata

Takata

    Обитатель

  • Пользователи
  • 3 130 сообщений

Отправлено 16 января 2015 - 12:32

Дешевле страховку купить за 800руб/год.

 а свои полы тоже страховая компания перестелит за 800 р\год? 



#5 Гик

Гик

    Участник

  • Пользователи
  • 3 349 сообщений

Отправлено 16 января 2015 - 12:34

я не помню условия, в евросети пакеты видел

 

если в квартире 4 стояка, то за 2000 руб/год дешевле будет


Сообщение отредактировал Гик: 16 января 2015 - 12:36


#6 DarkLord

DarkLord

    Участник

  • Пользователи
  • 2 619 сообщений

Отправлено 16 января 2015 - 02:17

Интересно, к кого-нибудь были уже выплаты по таким случаям? Или страховая, как обычно, находит пунктик, написанный мелким шрифтом, и в выплате отказывает?



#7 Ed111

Ed111

    Обитатель

  • Пользователи
  • 6 225 сообщений

Отправлено 16 января 2015 - 03:05

После того, как сегодня лопнула колба магистрального фильтра, задумался о системе сигнализации протечек.

 

У кого-нибудь есть опыт использования? Кто-то в Бря ими занимается? Что по деньгам выйдет?

 

На холодной воде? А редуктор с расширительным бачком не ставил?



#8 OlDm

OlDm

    мимо проходил

  • Пользователи
  • 1 845 сообщений

Отправлено 16 января 2015 - 09:00

колбы из металла ставить и на ГВС и на ХВС. И что-нибудь качественное, а не то что у нас продают.

А по сабжу - Аквасторож, Нептун, Гидролок. Поиском по Брянску ищется, цена за нормальный комплект (тем более теперь) не порадует. Плюс ставить уже в готовые санузлы сложнее.

И это опять таки не 100% защита. Плюс еще ЦО есть, там уже не поставишь все это.


Не ту страну назвали Гондурасом...


#9 Гик

Гик

    Участник

  • Пользователи
  • 3 349 сообщений

Отправлено 18 января 2015 - 11:52

да, сабж не спасёт от лопнувшего стояка, как у моего соседа сверху ))

 

ps

Заходил в Евросеть. Есть два конверта. Альфастрахование даёт покрытие 220 000 р. Гражданская ответственность указана, но неясно на какую сумму. ВТБстрахование даёт покрытие 150 000 руб. себе и 70 000 соседям.

 

При чём выплаты идут даже если затопили вас, а не только вы.


Сообщение отредактировал Гик: 19 января 2015 - 11:04


#10 Ed111

Ed111

    Обитатель

  • Пользователи
  • 6 225 сообщений

Отправлено 19 января 2015 - 11:49

Если не криворукие сантехники разводку делали, и размеры гибкой подводки минимальны, а также есть расширительный бачок на ХВС, то вероятность затопить соседей в своей зоне ответственности (от отсечной арматуры стояка) минимальна. Ну и да, пластиковые колбы фильтров - зло.


Сообщение отредактировал Ed111: 19 января 2015 - 11:50


#11 desnoGOREC

desnoGOREC

    Участник

  • Пользователи
  • 310 сообщений
  • ГородДесногорск,Смоленская Область

Отправлено 19 января 2015 - 09:28

а также есть расширительный бачок на ХВС

А что этот бачок дает ?



#12 Ed111

Ed111

    Обитатель

  • Пользователи
  • 6 225 сообщений

Отправлено 20 января 2015 - 10:48

Как мне пояснили, холодная вода при хорошем разборе поступает тебе от стояка достаточно холодной, ниже температуры в квартире. Затем при отсутствии разбора вода стоит в трубе и нагревается, расширяется и (особенно зимой, когда вода особенно холодная) порой весьма значительно повышает давление в системе.  В квартирах без счетчиков и обратного клапа этот излишек давления распределяется в единой системе вместе со стояком. А вот там, где счетчик и обратный клапан, стравливаться давлению некуда, давление растет на участке обратный клапан-потребители. Отсюда и более частые порывы в гибких подводках в новых квартирах, в местах некачественных паек и опрессовок. 

Именно поэтому даже на старой квартире в случае установки счетчика обязательно поставлю на ХВС расширительный бачок. Заодно он гасит гидроудары. Поршневой - хуже, мембранный - лучше.

На ГВС поставил именно в качестве гасителя гидроударов.


Для справки - я поставил вот такой http://valtec.ru/cat...eli_gidroudarov



#13 Гик

Гик

    Участник

  • Пользователи
  • 3 349 сообщений

Отправлено 20 января 2015 - 12:52

И мембрана станет ещё одним местом, где возникает вероятность протечек.



#14 desnoGOREC

desnoGOREC

    Участник

  • Пользователи
  • 310 сообщений
  • ГородДесногорск,Смоленская Область

Отправлено 20 января 2015 - 01:36

И мембрана станет ещё одним местом, где возникает вероятность протечек.

ну так понимаю что там мембрана внутри корпуса, так что пофиг на мембрану. Если и продырявится то просто не будет работать как гаситель гидроударов.

Может и полезная штука, х.з.

 

В квартирах без счетчиков и обратного клапа этот излишек давления распределяется в единой системе вместе со стояком. А вот там, где счетчик и обратный клапан, стравливаться давлению некуда, давление растет на участке обратный клапан-потребители. Отсюда и более частые порывы в гибких подводках в новых квартирах, в местах некачественных паек и опрессовок.

 

тогда возникает еще один вопрос, нафиг обратник ставить ?

Я поставил себе счетчики без обратника, только с фильтром перед счетчиком.



#15 Гик

Гик

    Участник

  • Пользователи
  • 3 349 сообщений

Отправлено 20 января 2015 - 01:39

 

И мембрана станет ещё одним местом, где возникает вероятность протечек.

ну так понимаю что там мембрана внутри корпуса, так что пофиг на мембрану. Если и продырявится то просто не будет работать как гаситель гидроударов.

Может и полезная штука, х.з.

 

 

Так корпус негерметичный. Или нет?



#16 Ed111

Ed111

    Обитатель

  • Пользователи
  • 6 225 сообщений

Отправлено 20 января 2015 - 01:57

корпус герметичный. Механизм внутри либо поршневой, либо мембранный. Назначение одинаковое, внутреннее устройство разное. А без обратника могут не поставить на учет (не должны, типа борьба с отмоткой взад показаний.)


Кстати, у валтековских счетчиков одна "американка" сразу идет с обратным клапаном



#17 OlDm

OlDm

    мимо проходил

  • Пользователи
  • 1 845 сообщений

Отправлено 20 января 2015 - 08:36


В квартирах без счетчиков и обратного клапа этот излишек давления распределяется в единой системе вместе со стояком. А вот там, где счетчик и обратный клапан, стравливаться давлению некуда, давление растет на участке обратный клапан-потребители. Отсюда и более частые порывы в гибких подводках в новых квартирах, в местах некачественных паек и опрессовок.

 

тогда возникает еще один вопрос, нафиг обратник ставить ?

Я поставил себе счетчики без обратника, только с фильтром перед счетчиком.

 

вот поэтому и протечки, когда не знают, зачем обратный клапан и самостоятельно занимаются работой по водопроводу...

ОК нужен для исключения подмеса ГВ и ХВ между собой, ну и для счетчиков некоторые УК требуют. В невоторых счетчиках он уже сразу установлен.


Сообщение отредактировал OlDm: 20 января 2015 - 08:36

Не ту страну назвали Гондурасом...


#18 digger

digger

    Обитатель

  • Пользователи
  • 3 904 сообщений

Отправлено 21 января 2015 - 11:00

ps Заходил в Евросеть. Есть два конверта. Альфастрахование даёт покрытие 220 000 р. Гражданская ответственность указана, но неясно на какую сумму. ВТБстрахование даёт покрытие 150 000 руб. себе и 70 000 соседям.

Развод всё это.

Вот застраховали вы на 100 тысяч. Случился потоп. Затопило на 100 тысяч. Думаете вам 100 тысяч выплатят? Нет!

Посчитают стоимость квартиры 3 млн. и возьмут пропорцию 100000*1/30 = 3333 рубля выплатят.



#19 Takata

Takata

    Обитатель

  • Пользователи
  • 3 130 сообщений

Отправлено 22 января 2015 - 12:17

Посчитают стоимость квартиры 3 млн. и возьмут пропорцию 100000*1/30 = 3333 рубля выплатят.

откуда арифметика такая? а чтобы 100тыр выплатили - надо потопом квартиру разрушить до основания? и кто квартиру за 3 млн будет оценивать в 100тыр?


Сообщение отредактировал Takata: 22 января 2015 - 12:18


#20 digger

digger

    Обитатель

  • Пользователи
  • 3 904 сообщений

Отправлено 22 января 2015 - 06:13

откуда арифметика такая? а чтобы 100тыр выплатили - надо потопом квартиру разрушить до основания?

Да. Я сам в страховании работал.

и кто квартиру за 3 млн будет оценивать в 100тыр?

Пропорциональное страхование - обычная практика.







Количество пользователей, читающих эту тему: 1