У одного персонажа между нулем и землей гуляет от 9 до 35В, каким-то чудесным образом он прикрутил к этому делу какой-то прибор и развел по участку свет низковольтовкой. Он по факту чубайса дурит или сам себя?

#2 elit

elit

    ultravoice

  • Пользователи
  • 6 360 сообщений

Отправлено 13 декабря 2012 - 08:08

по ходу он не один такой на этой ктп :) уже обсуждалось замыкание нуля с землёй.
Perfecto fluoro

#3 Raia wa Urusi

Raia wa Urusi

    Забанен до 17.04.2013

  • Пoльзователи
  • 3 828 сообщений

Отправлено 13 декабря 2012 - 08:09

по ходу он не один такой на этой ктп :) уже обсуждалось замыкание нуля с землёй.


ему эта халява боком выходит или он пользуется "эффективностью" проводки?

#4 elit

elit

    ultravoice

  • Пользователи
  • 6 360 сообщений

Отправлено 13 декабря 2012 - 08:18

если что-то произойдёт на ктп (электрики при замене выключателей, вводов или шин попутают 0 и фазу или ещё какой косяк упорят) то боком выйдет всем :)

почитай про несимметричную нагрузку на трансформаторе - в первую очередь он страдает. понавешаете соплей, а потом новогодние без электричества встречать будете, проклиная мрск :)
Perfecto fluoro

#5 Raia wa Urusi

Raia wa Urusi

    Забанен до 17.04.2013

  • Пoльзователи
  • 3 828 сообщений

Отправлено 13 декабря 2012 - 08:23

почитай про несимметричную нагрузку на трансформаторе - в первую очередь он страдает.


от чего он страдает, если на столбах ноль заземлен? а нагрузку завесили между нулем и землей. т.е. если кого и сажают, то только соседей на 200м.... так?

#6 Пользователь№5

Пользователь№5

    Обитатель

  • Пользователи
  • 1 142 сообщений
  • ГородЛучшийнасветелучшейвмирестраны.

Отправлено 19 декабря 2012 - 11:43

Возможно там кто то ворует эл.энергию и для того чтобы пустить часть тока мимо счётчика подключил нагрузку на фазу с ввода и заземление в виде стальной трубы колодца или убитого кессона. В нулевых мне пришлось их в нашем с/о пачками отлавливать, всякие были и такие крохоборы тоже. Лучшее средство комиссионно, по ночам, в холода, замерять ток на вводах, для этой цели "разорвал" токоизмерительные клещи на две части и "пасть" закрепил на штанге длиной 4 метра. Очень эффективная штука получилась.

Сообщение отредактировал Пользователь№5: 20 декабря 2012 - 12:25


#7 Raia wa Urusi

Raia wa Urusi

    Забанен до 17.04.2013

  • Пoльзователи
  • 3 828 сообщений

Отправлено 19 декабря 2012 - 11:50

Возможно там кто то ворует эл.энергию и для того...


его соседи же и воруют...

#8 Пользователь№5

Пользователь№5

    Обитатель

  • Пользователи
  • 1 142 сообщений
  • ГородЛучшийнасветелучшейвмирестраны.

Отправлено 20 декабря 2012 - 12:32

Возможно там кто то ворует эл.энергию и для того...


его соседи же и воруют...


Выяснить какая фаза идёт в его строение и как можно ближе к его участку кратковременно всобачить в землю другую фазу, может там у него что либо накроется, а трансу ничего не будет, если и будет перегруз, что маловероятно, то защита сработает.

#9 elit

elit

    ultravoice

  • Пользователи
  • 6 360 сообщений

Отправлено 20 декабря 2012 - 09:41

от чего он страдает, если на столбах ноль заземлен?

Основным назначением заземления нейтрали источника питания является ограничение потенциала в нейтрали при замыкании одной из фаз на землю. При этом в четырёхпроводных сетях 0,4 кВ должны соблюдаться два условия. Во-первых, напряжение на исправных фазах не должно превышать 250 В по условию работы аппаратуры. Во-вторых, напряжение нейтрали по отношению к земле не должно превышать допустимого значения напряжения прикосновения.
Для выполнения первого условия необходимо чтобы напряжение смещения нейтрали не превышало 60 В. Для обеспечения электробезопасности по второму условию при предельно допустимой продолжительности воздействия более 1 сек напряжение прикосновения к корпусам электроустановок не должно превышать 36 В. Это может быть достигнуто при коэффициенте напряжения прикосновения КПР=36/60=0,6.
В большинстве промышленных электроустановок с напряжением 220/380 В применяется трёхфазная четырёхпроводная электрическая сеть TN-C (рисунок 1. Основная защитная функция возложена на систему зануления , при которой замыкание фазы на корпус оборудования должно приводить к быстрому отключению с помощью релейных защит.
....

В этой электрической сети происходит фактическое использование земли в качестве параллельного проводника для тока нулевого провода, что запрещено НУЭ в сетях менее 1000 В. В результате асимметрии сети в аварийных режимах ( при коротком замыкании и неполнофазном режиме ), по земле протекают значительные величины блуждающего тока, не попадающие в зону действия токовых защит в фазных проводниках. У потребителей с малым сопротивлением заземляющего устройства на нулевой жиле питающего кабеля наблюдается блуждающий ток других электроустановок. В сети TN-C чем меньше сопротивление заземлений, тем больше блуждающие токи, которые создают дополнительную опасность пожара и электротравматизма.


дальше спорить будешь? :)
Perfecto fluoro

#10 Raia wa Urusi

Raia wa Urusi

    Забанен до 17.04.2013

  • Пoльзователи
  • 3 828 сообщений

Отправлено 20 декабря 2012 - 09:44

ну т.е. кто-то из его соседей тырит свет, а за счет этого тырит неучтеные блуждающие токи?

#11 elit

elit

    ultravoice

  • Пользователи
  • 6 360 сообщений

Отправлено 20 декабря 2012 - 02:18

и в случае кз сильно рискует :)
Perfecto fluoro

#12 Raia wa Urusi

Raia wa Urusi

    Забанен до 17.04.2013

  • Пoльзователи
  • 3 828 сообщений

Отправлено 20 декабря 2012 - 02:34

и в случае кз сильно рискует :)


а я вот думаю можно ли с этой разницы подзаряжать инвертор :)

#13 elit

elit

    ultravoice

  • Пользователи
  • 6 360 сообщений

Отправлено 20 декабря 2012 - 03:25

столбов или построек металлических поблизости нет?
Perfecto fluoro

#14 Raia wa Urusi

Raia wa Urusi

    Забанен до 17.04.2013

  • Пoльзователи
  • 3 828 сообщений

Отправлено 20 декабря 2012 - 03:28

столбов или построек металлических поблизости нет?


есть канеша :)

#15 elit

elit

    ultravoice

  • Пользователи
  • 6 360 сообщений

Отправлено 20 декабря 2012 - 03:34

значит устроишь им сеанс электролиза :)
рядом железная дорога или откуда вообще блуждающие токи? они в основном от крупных потребителей или неправильного подключения ктп.